自动化论坛

 找回密码
 立即注册
搜索
热搜: 变频器 PLC 伺服
查看: 2036|回复: 1
打印 上一主题 下一主题

闹心的荣信变频器

[复制链接]

1

主题

0

好友

11

积分

新手上路

Rank: 1

跳转到指定楼层
楼主
发表于 2014-12-15 15:54:24 |只看该作者 |倒序浏览
山西乐普四方节能环保科技有限公司是节能服务公司,主要做合同能源管理项目的变频节能改造,与多家高低压变频厂家有合作,合作都很愉快
2011年9月采购了7台荣信高压变频设备,这是我们公司噩梦的开始!!!
该批设备分别安装在安泰集团的发电厂、焦化厂、建材厂、炼钢厂;于2011年11月20日开始安装,于2011年12月2日开始调试,直至2012年4月2日,历时4个半月才将7台设备全部投入使用。
1、调试时间长达4个半月,不断出现各种问题
2、运行期间故障频发,严重干扰了甲方的正常生产,并带来极大的损失(高压设备都是重要设备,一旦出问题,全线停工),安泰集团各个分厂均强烈要求将变频器拆除,不再使用,因为这里不是荣信的试验场!
一、在安装调试期间荣信变频器出现如下:
1、变频器接口不能满足现场需求;
2、变频器频率上、下限无限制问题;
3、变频器无滤网(至12年8月15日才收到);
4、变频器专用工具;
5、变频器资料不全;
6、变频器内部干式变压器不能做耐压试验;
7、变频送电调试期间出现的问题:
在调试期间荣信变频出现:输入电压传感器损坏、CPU板损坏、单元驱动板损坏、模拟板损坏、IO板损坏、乱报故障等诸多问题,直接导致调试中断数次,拖延工期近两个月。
二、设备运行期间出现的问题:
变频器在运行中出现:通讯板损坏、CPU板损坏、单元驱动板损坏、功率单元损坏、模拟板损坏、电压传感器、AI、IO板损坏、过热、过压、欠压、三相不平衡、乱报故障、无故停机、内部高压电线放电等诸多问题;变频器随即停机,所带电机停运,造成多次生产线停产、安全事故的发生,给安泰生产带来及大影响,并造成大量的电费损失。
因荣信变频设备屡屡出现问题,安泰集团建材厂、发电厂、焦化厂均发来函,强烈要求将变频器拆除不再使用。
A、2013年6月14日发电厂发现变频器内部高压电缆再次放电,电厂将400KVA的设备停止使用,于2013年6月22日给我公司发来事故停用的函。
B、建材厂自5月27日以来陆续出现5次无故障停机的现像,2013年6月22日建材厂发来的函,写到:若变频器不能急时修复,我厂将考虑使用液力耦合器,不再使用变频。
C、2013年6月24日收到焦化厂发来的函,意思是:由于该变频器故障导致循环氨水泵多次停机事故,所造成的经济损失和社会影响巨大。经厂部研究决定,不准该变频器再投入使用。




7

主题

0

好友

39

积分

新手上路

Rank: 1

沙发
发表于 2014-12-15 16:45:31 |只看该作者
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

社区首页| 家园首页| 群组首页|我的微博|手机版|Archiver|caisg Inc.

GMT+8, 2024-6-28 08:26 , Processed in 0.056457 second(s), 17 queries .

Powered by Discuz! Templates yeei! © 2001-2011 Comsenz Inc.

回顶部