金山电网首个K型开关站成功接入SCADA系统

[复制链接]

32

主题

0

好友

125

积分

注册会员

Rank: 2

跳转到指定楼层
楼主
发表于 2014-12-16 13:32:43 |只看该作者 |倒序浏览
       2014年11月21日,金山供电公司首个K型配电站——万祥金邸开关站接入调度SCADA系统调试成功,调度主站实现了对开关站站内信号以及测量值的实时监测,同时可以对站内所有10千伏开关以及自切软压板进行遥控操作。

       开关站接入调度SCADA系统后,开关站利用配电自动化终端将“遥信”、“遥测”信息通过104通道上传调度SCADA,调度可通过104通道对开关站进行“遥控”操作。开关站“三遥”功能的实现,可以使调度对开关站的运行情况更为清楚直观,特别是当设备发生异常以及故障跳闸后,可以快速方便的处理,大大缩短停电时间,提高配电网的可靠性。

       为保证开关站能够成功的接入SCADA系统,变电(配电)运检班做了大量的前期准备工作,结合K型站的特点和原有系统站的典型点表,编制了《K型站上传调度信息表(典型)》;制定了《10千伏万祥金邸开关站验收细则》;结合图纸设计编写继电保护二次铭牌,编写继电保护运行规程。

       开关站的验收,对于供电工作是十分重要的,如果验收出现问题,不但影响之后的送电,遗留下来的隐患,会像疾病一样,连绵的持续非常长的时间,将给以后的工作留下巨大的隐患。对于变电(配电)运检班说,开关站的验收是一件劳心劳神的工作。近百个空气小开关,我们需要逐一核对它的容量信号是否符合图纸设计;站内约五千根接线,我们需要逐一试拉以确认是否安装牢固;约百多个字位,我们需要逐一与保护整定单核对,确保保护整定值与保护逻辑值的正确;约百多个“三遥“信号点,我们需要一一与远方核对正确,确保能正确收到站内数据及。在验收过程中,班组指派专人进行验收工作,和以往不接入SCADA系统的开关站相比,在保证站内设备到站内后台所有信号无误后,还要再重新将所有信号重新和调度端核对一遍,所有遥控调度端重新做过一次,工作量可谓翻倍。完成了98个“遥信”信号、26个“遥测”信号的核对以及19个“遥控”试验。核对为保证验收工作的顺利完成,大家加班加点,几天验收工作回来都已经是深夜。