自动化论坛

 找回密码
 立即注册
搜索
热搜: 变频器 PLC 伺服
查看: 3746|回复: 0
打印 上一主题 下一主题

SIS安全仪表系统规格书要求

[复制链接]

5

主题

0

好友

25

积分

新手上路

Rank: 1

跳转到指定楼层
楼主
发表于 2013-4-23 20:15:47 |只看该作者 |倒序浏览
SIS安全仪表系统规格书要求
file:///C:\DOCUME~1\ADMINI~1\LOCALS~1\Temp\ksohtml\wps_clip_image-31666.png
制定安全要求规格书是整个SIS安全仪表系统(ESD紧急停车系统)生命周期最重要的活动之一。它为SIS安全仪表系统(ESD紧急停车系统)设计、逻辑控制器的硬件集成和软件组态、安装和调试,以及开车运行等提供工程实施准则。
SIS安全仪表系统的最终验证(STA)应按照安全要求规格书进行。
有关SIS安全仪表系统规格书的几个关键问题如下:
(1)定义安全仪表功能(SIF)及其安全完整性等级(SIL)。典型的功能描述应包括:
       1)检测危险状态出现的测量尺度。例如,当压力升高超过一个特定值时,需要将其验测出来。该特定值应高于正常操作范围并低于导致危险状态的临界值。在设定该值时,应考虑系统的响应时间和测量精度,留出足够的余量。
       2)防止危险出现的动作。例如,在特定时间内,减低进入重沸器的蒸汽流量。要注意的是,像“进入重沸器的蒸汽流量减低”这类概述,在规格书中通常表达的不明确,单设计人员应该知道具体的工况要求。例如,用于一般加热,在一分钟内将蒸汽流量降低到10%以下就足够了;在另外的情况下,可能需要在几秒内完全切断。
       3)并不用于防止危险状态,但可能对操作有益的动作。这些动作可能包括:报警显示、关停止上游或下游单元的辅助单元,或者一旦危险的原因被消除后允许开车的动作等。将这些动作与防止危险状态必须的动作隔离开是重要的一环,这样可降低成本并限定SIS安全仪表系统(ESD紧急停车系统)的边界
       4)应防止出现的过程状态或SIS仪表安全系统(ESD紧急停车系统)操作顺序。
     (2)规格书应对每个辨识出的安全功能,定义出工艺过程的安全状态。例如那些阀门应该打开或者关闭,动设备(泵、压缩机、搅拌器)的操作状态应该开还是停。如果将工艺状态置于安全状态时还涉及到操作时序,这些操作时序应该明确说明。
     (3)期望的检验测试时间间隔要求。在SIS安全仪表系统(ESD紧急停车系统)开始涉及时就考虑这一要求。例如,如果要求检验测试在计划的停车期间进行,3年一次计划停车与1年一次的计划停车相比,可能要求SIS安全仪表系统有更高的冗余。
     (4)定义手动安全动作要求。例如,如果要求操作员可以手动关停一个设备。就必须明确说明是在中控室操作,还是在现场操作。独立于逻辑控制器之外的手动关停开关的任何要求,也必要定义清楚。
     (5)工艺过程停车后再重新启动的任何要求。例如,用户对逻辑连锁动作后,即使连锁启动条件恢复,也必须经过复位(设置在中控室的操作盘或者在现场、或者阀门本身的自锁功能)后才允许投运。如果有类似的复位动作特定要求,应在安全要求规格书中描述出来。
    (6)误停车的目标频率要求
    (7SIS安全仪表系统(ESD紧急停车系统)与操作员的接口要求。包括报警、操作画面、以及时间顺序记录。
    (8)在工艺装置运行状态下,可能需要旁路,允许对SISI安全仪表系统(ESD紧急停车系统)进行在线测试或维护。
    (9)定义SIS安全仪表系统(ESD紧急停车系统)的失效模式和响应。例如,变送器设计为故障时输出到量程上限,还是下限。如果设置的故障状态输出值是连锁设定值的反向,尽管避免了因变送器故障造成的误停车连锁,但是,必须保证操作员及时获取报警,维护人员按照操作规程要求的程序和限定时间予以修复。