欧科变频器:智能恒压供水启停控制,让控制更简单!

[复制链接]

3

主题

0

好友

43

积分

新手上路

Rank: 1

跳转到指定楼层
楼主
发表于 2013-4-27 17:10:43 |只看该作者 |倒序浏览

欧科变频器的智能启停控制功能,实现了供水应用中的休眠和唤醒。睡眠功能可使机组在每天的零流量的区域中自动启、停,间歇型的供水方式使节电效果达到最高。小流量或零流量“休眠”以及自动唤醒功能,节能降耗,延长使用时间。


      欧科变频器经过内置的PID调节器运算,自动优化参数,调节输出频率,采用国外最新设计理念,精密技术,完美整合人机界面,可实现智能恒压供水,使得启停响应时间快、可调节精度高。且欧科变频器的频率超限信号可适时通知PLC进行变频切换,防止水锤现象的产生。

欧科传动PT200变频器恒压供水系统设置 :http://v.youku.com/v_show/id_XNDg2ODY1NTMy.html


变频器恒压供水构成


P14.00
   PID运算使能
   0:停机不运算
    1:停机运算
    P14.01
    唤醒频率
     休眠频率(P14.03)~最大频率(P01.07)
    P14.02
    唤醒延迟时间
    0.0s~3600.0s
    P14.03
    休眠频率
    0.00Hz~唤醒频率(P14.01)
    P14.04
    休眠延迟时间
    0.0s~3600.0s

这组参数用于实现供水应用中的休眠和唤醒功能。

变频器运行过程中,当设定频率小于等于P14.03休眠频率时,经过P14.04延迟时间后,变频

器进入休眠状态,并自动停机。

若变频器处于休眠状态,且当前运行命令有效,则当设定频率大于等于P14.01唤醒频率时,

经过时间P14.02延迟时间后,变频器开始启动。

一般情况下,请设置唤醒频率大于等于休眠频率。设定唤醒频率和休眠频率均为0.00Hz,

则休眠和唤醒功能无效。

在启用休眠功能时,若频率源使用PID,则休眠状态PID是否运算,受功能码P14.00的影响,此时必须选择PID运算使能(P14.00=1)。