为了适应各种调速对象的特殊要求,欧科变频器内部设置了多组V/F曲线,便于对不同的应用对象,做适合的V/F曲线设定,避免了机器效率降低、电机发热等故障的产生,改善变频器的频率扭矩特性,以满足不同配套设备的要求。以下对欧科变频器在不同V/F曲线设定运行下的运行参数和V/F曲线设定原则做一些简单介绍。
P05.00
  V/F曲线设定
0:直线V/F曲线
1:多点V/F曲线
2:1.2次幂降转矩V/F曲线
3:1.4次幂降转矩V/F曲线
4:1.6次幂降转矩V/F曲线
5:1.8次幂降转矩V/F曲线
6:2.0次幂降转矩V/F曲线
0
当PO5.00=0时,直线V/F曲线。适合于普通恒转矩负载。
当PO5.00=1时,用户自定义曲线适用于分段恒转矩负载
当PO5.00=2~5时,1.2次幂到1.8次幂曲线适用于其它介质类液体负载;
当PO5.00=6时,2.0次幂V/F曲线。适合于风机、水泵等离心负载。
   
                                                              注:F1≤F2≤F3≤Fb ,V1≤V2≤V3≤100%
V/F曲线示意图
对于风机、水泵类负载,V/F曲线的设定情况比较复杂,以下给出几点V/F曲线设定原则作为参考。
(1)负载在最长期的负荷区运行时,电机功率因数应适中。功率因数过低,说明变频器输出电压过高,电机铁损大;功率因数过高,表明输出电压过低,电机铜损大,过载能力将变低。
(2)负载在最高负荷区运行时,电机电流不应超过电机在此转速下的长期运行允许电流,也不应超过变频器的额定电流。
(3)负载在所有负荷区运行均不能使电机温升超过允许值。