自动化论坛

 找回密码
 立即注册
搜索
热搜: 变频器 PLC 伺服
查看: 1611|回复: 0
打印 上一主题 下一主题

欧科变频器功能数说明系列第三讲:P02组 启停控制组

[复制链接]

59

主题

1

好友

301

积分

中级会员

Rank: 3Rank: 3

跳转到指定楼层
楼主
发表于 2013-5-3 11:48:34 |只看该作者 |倒序浏览
欧科变频器P02启停控制组主要具有以下功能:P02.00启动运行方式;P02.01        启动开始频率;P02.02启动频率保持时间;P02.03        启动前制动电流;P02.04        启动前制动时间;P02.05        停机方式选择;P02.06        停机制动开始频率;P02.07        停机制动等待时间;P02.08        停机直流制动电流;P02.09        停机直流制动时间;P02.10        正反转死区时间;P02.11        上电端子运行保护选择;P02.12        预留
P02组 启停控制组
序号
代码
描述LED/OLED
键盘显示
设定范围
出厂设定
更改
参照页
1   
P02.00
启动运行方式
0:直接启动
1:先直流制动再启动
2:转速追踪再起动
0
63
2   
P02.01
启动开始频率
0.00~10.00Hz
0.50Hz
63
3   
P02.02
启动频率保持时间
0.0~50.0s
0.0s
63
4   
P02.03
启动前制动电流
0.0~150.0%
0.0%
63
5   
P02.04
启动前制动时间
0.0~50.0s
0.0s
63
6   
P02.05
停机方式选择
0:减速停车1:自由停车
0
63
7   
P02.06
停机制动开始频率
0.00~P01.07(最大频率)
0.00Hz
63
8   
P02.07
停机制动等待时间
0.0~50.0s
0.0s
63
9   
P02.08
停机直流制动电流
0.0~150.0%
0.0%
63
10  
P02.09
停机直流制动时间
0.0~50.0s
0.0s
63
11  
P02.10
正反转死区时间
0.0~3600.0s
0.0s
63
12  
P02.11
上电端子运行保护选择
0:上电时端子运行命令无效
1:上电时端子运行命令有效
0
64
13  
P02.12
预留
64