自动化论坛

 找回密码
 立即注册
搜索
热搜: 变频器 PLC 伺服
查看: 1913|回复: 1
打印 上一主题 下一主题

安科瑞向中航民用成功交付电气火灾监控系统

[复制链接]

17

主题

0

好友

93

积分

注册会员

Rank: 2

跳转到指定楼层
楼主
发表于 2015-9-6 15:03:55 |只看该作者 |倒序浏览

    安科瑞 於晓珏
    摘要
    在大型商场、生活小区、基础建设、办公大楼、商场酒店等人员密集区域的电气火灾预防,已经成为当前国家和各地区的强制规定。在上述的各种人员密集型场所安装电气火灾监控系统可以有效的预防电气火灾的发生。本文通过介绍安科瑞Acrel-6000/Q电气火灾监控系统在中航民用项目中的应用,简析相关国家标准和设计规范,概述电气火灾监测系统在电气火灾预防方面的具体架构以及其优越性。
    关键词: 电气火灾;监控系统;中航民用;安科瑞;
    1、项目概况
        中航民用航电产业园位于上海紫竹园区,总投资规模约10.8亿元,占地186亩,计划分两期开发。按照一次规划分步实施细则,中航民用航电产业园分期开展航空电子系统研究开发平台、航空电子产业平台、航空微电子研发平台、民用电子产业创新平台、产业园配套服务平台的建设。中航民用航电产业园以“集聚智力和资本优势的生态产业园”为建设目标,规划设计以“绿色”和“生态”为主题,充分体现低层、低密度、低容积率、高绿化率的优势,营造出自然、简约、高效的国际化科研办公环境。
        为了监控整个配电系统是否存在电气火灾隐患,现须根据本项目的情况设计一套电气火灾监控系统。
        本项目中在楼层配电柜部分安装了安科瑞研发的ARCM系列剩余电流式电气火灾监控探测器。电气火灾监控系统须实时监测重要回路的剩余电流值、箱体回路的实时温度,监测的数据实时传输至后台主机,当发生剩余电流值越限、温度越限时,后台能进行声光报警,同时后台能够和消防火灾报警系统实现消防联动。
    2、系统架构及设计
    电气火灾监控系统拓扑图
        1)站控管理层
        站控管理层针对电气火灾监控系统的管理人员,是人机交互的直接窗口,也是系统的最上层部分。安科瑞电气火灾监控系统主机充分考虑到用户的操作习惯,和持续稳定运行,参照的相应的国家标准和规范。主机主要由监控软件、触摸屏、UPS电源、打印机等设备组成。将现场的各类数据信息进行计算、分析、处理,并以图形、数显、声音、指示灯等方式反应给终端管理人员。使管理人员能够实时掌握系统动态,且实现故障信息可追循,信息可导出等功能。
        鉴于本项目中仪表点位以及数据量的规模,现为项目配置安科瑞Acrel-6000/Q主机,本主机的具体参数见下文介绍。
        2)网络通讯层
        本项目中的所有仪表须严格按照手拉手的形式连接,且所有的通讯总线须沿着弱电桥架铺设。本项目的仪表分布在两个配电间101室和102室内,其中101室17个电气火灾监控点位,102室8个电气火灾监控探测。
        本项目的数据总线设计为两根总线,独立的总线便于后期系统的维护,发生漏电流报警时也可以根据后期我方提供的点检表快速定位故障回路,快速排除故障。
        现场电气火灾探测器通过双绞线(ZR-RVSP2*1.0)以手拉手方式进行通讯连接,每根总线的仪表数量在20只左右。
        3)现场设备层
        本项目中的两个配电室,配电室内的每个配电柜都有多个电气火灾监控点位。根据以上情况现为其配置安科瑞ARCM系列剩余电流式电气火灾监控探测器,现针ARCM300-J8做简单介绍:8回路剩余电流监测、2路温度监测、2路开关量输入、2路继电器输出、LCD显示、RS485/Modbus协议。具体的产品参数可前往安科瑞官网http://www.acrel.cn查询。
        ARCM系列剩余电流式电气火灾监控探测器,是针对 0.4kV 以下的TT、TN 系统设计的,通过对配电回路的剩余电流、导线温度、过电流、过电压等火灾危险参数实施监控和管理,从而预防电气火灾的发生,并实现了对多种电力参数的实时监测,为能耗管理提供精确的数据。产品采用先进的微控制器技术,集成度高,体积小巧,安装方便,集智能化,数字化,网络化于一身,是建筑电气火灾预防监控、系统绝缘老化预估
    3、主要设备参数
        中航民用项目电气火灾监控系统由电气火灾监控装置Acrel-6000/Q、漏电火灾探测器ARCM200L-J8、漏电流互感器AKH-0.66L组成。关于仪表和互感器在此就不多做介绍,相关资料可登陆安科瑞官网http://www.acrel.cn查询。
    3.1主要技术参数
    电源:
       ① 额定工作电压AC220V(-15% ~ +10%)
       ② 备用电源:主电源欠压或停电时,维持监控设备工作时间 ≥4小时
    工作制:
    24小时工作制
    通讯方式:
       RS485总线通讯,Modbus-RTU通信协议,传输距离1.2km,可通过中继器延长通讯传输距离
    监控容量:
       ① 监控设备最高可监控1024(须定制)个监控单元(探测器)
       ② 可配接ARCM系列监控探测器
    监控报警项目:
       ① 剩余电流故障(漏电):故障单元属性(部位、类型)
       ② 温度报警(超温): 故障单元属性(部位、类型)
       ③ 电流故障(过流): 故障单元属性(部位、类型)
       监控报警响应时间: ≤30s
       监控报警声压级(A计权):≥70dB/1m
       监控报警光显示:红色LED指示灯,红色光报警信号应保持,直至手动复位
       监控报警声信号:可手动消除,当再次有报警信号输入时,能再次启动
    故障报警项目:
       ① 监控设备与探测器之间的通讯连接线发生断路或短路
       ② 监控设备主电源欠压或断电
       ③ 给电池充电的充电器与电池之间的连接线发生断路或短路
       故障报警响应时间:≤100s
       监控报警声压级(A计权):≥70dB/1m
       监控报警光显示:黄色LED指示灯,黄色光报警信号应保持至故障排除
       故障报警声信号:可手动消除,当再次有报警信号输入时,能再次启动
       故障期间,非故障回路的正常工作不受影响
    控制输出:
       报警控制输出:1组常开无源触点,容量:AC250V 3A或DC30V 3A
    自检项目:
       ① 指示灯检查:报警、故障、运行、主电源、备用电源指示灯
       ② 显示屏检查
       ③ 音响器件检查
       自检耗时 ≤60s
    事件记录:
       ① 记录内容:记录类型、发生时间、探测器编号、区域、故障描述,可存储记录不少于2万条
       ② 记录查询:根据记录的日期、类型等条件查询
    操作分级:
       ① 日常值班级:实时状态监视、事件记录查询
       ② 监控操作级:实时状态监视、事件记录查询、探测器远程复位、设备自检
       ③ 系统管理级:实时状态监视、事件记录查询、探测器远程复位、设备自检,监控设备系统参数查询、监控设备各模块单独检测、操作员添加与删除
    使用环境条件:
       ① 工作场所:消防控制室内、有人值班的变配电所(配电室)、有人值班的房间内墙壁上
       ② 工作环境温度:0℃~40℃
       ③ 工作环境相对湿度:5%~95%RH
       ④ 海拔高度:≤2500m
    3.2基本功能
    1.监控报警功能:
        监控设备能接收多台探测器的漏电、温度信息,报警时发出声光报警信号,同时设备上红色“报警”指示灯亮,显示屏指示报警部位及报警类型,记录报警时间,声光报警一直保持,直至按显示屏“复位”按钮远程对探测器实现复位。对于声音报警信号也可以使用显示屏“消声”按钮手动消除。
    2.故障报警功能
        通讯故障报警:当监控设备与所接的任一台探测器之间发生通讯故障时,监控画面中相应的探测器显示故障提示,同时设备上的黄色“故障”指示灯亮,并发出故障报警声音。
    电源故障报警:当主电源或备用电源发生故障时,监控设备也发出声光报警信号并显示故障信息,可进入相应的界面查看详细信息并可解除报警声响。
    3.自检功能
        检查设备中所有状态指示灯、显示屏、喇叭是否正常。
    4.报警记录存储查询功能
        当发生漏电、超温报警或通讯、电源故障时,将报警部位、故障信息、报警时间等信息存储在数据库中,当报警解除、排除故障时,同样予以记录。历史数据提供多种便捷、快速的查询方法。
    5.电源功能
        当主电源发生停电、欠压等故障时,监控设备可自动切换到备用电源工作,当主电源恢复正常供电时,自动切回到主电源,切换过程中保证监控设备连续平稳运行。
    6.对探测器控制功能
        通过监控软件操作,可对连接到本设备的所有探测器进行远程复位控制。
    7.权限控制功能
        为确保监控系统的安全运行,监控设备软件操作权限分为三级,不同级别的操作员具有不同的操作权限。
    项目总结
        在本项目实施过程中,我方为本项目设计了施工规范,全程协助施工单位安装仪表、线缆铺设。在系统调试过程中还排查了多处因零线与地线错接而造成的漏电流过大的问题。在项目运行正常后,我方还提供了本项目电气火灾系统整套资料,资料中包括本项目电气火灾探测点的点位表,系统使用说明书等。就其中点位表而言,上面标注了本项目中各个火灾探测器安装回路的具体名称位置,系统正常运行后的实时数据。全套资料便于后期管理人员快速掌握系统的架构,提高系统维护效率和故障排查速度。
        安科瑞电气火灾监控系统自投入市场以来,运行良好,在预防电气火灾方面发挥了重要作用,已获得了客户对产品和公司的认可和肯定。
    参考文献
    [1].任致程 周中. 电力电测数字仪表原理与应用指南[M]. 北京. 中国电力出版社. 2007. 4
    [2].周中.电力仪表在大型公共建筑电能分项计量中的应用[J].现代建筑电气 2010. 6

17

主题

0

好友

93

积分

注册会员

Rank: 2

沙发
发表于 2015-9-6 15:05:43 |只看该作者
顶起
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

社区首页| 家园首页| 群组首页|我的微博|手机版|Archiver|caisg Inc.

GMT+8, 2024-10-7 10:24 , Processed in 0.062756 second(s), 17 queries .

Powered by Discuz! Templates yeei! © 2001-2011 Comsenz Inc.

回顶部