作者:徐国鹏

引言:

平版印刷机是报纸、书刊和装潢印刷业的骨干设备,在印刷业市场占有率达35%以上。随着人们对高质量印刷品需求的增大,传统的印刷机械已经满足不了这一需求,印刷机械行业迎来了前所未有的机遇与挑战,经过不断地改进与发展,其自动化程度也越来越高

应用现场及设备:

印刷机

应用现场工艺要求:

现场要求UP、DOWN控制,端子控制启停、故障复位,瞬间断电重新上电时变频器不能运行,故障报警输出


利用产品的何种功能解决此应用要求:

     利用PT200变频器的多功能输入端子DIx设置UP/DOWN,正转、复位,输出继电器有故障信号时动作。


电气接线图,参数设置(附现场变频器实物图):


功能代码
设定值
功能
P01.01
1
端子控制运行
P02.11
0
上电时端子运行命令无效
P06.00
1
DI1正转运行
P06.01
7
DI2故障复位
P06.02
9
DI3频率设定递增(UP
P06.03
10
DI3频率设定递减(DOWN
P06.08
0.50Hz/s
频率递增、递减变化率
P08.02
3
变频器故障时动作

应用或改造效果:

1、通过UP、DOWN端子控制上升、下降,操作方便,提高了生产效率;

2、断电重启保护功能,保证了生产的安全;

          3、低频转矩大,避免变频器频繁故障报警。