自动化论坛

 找回密码
 立即注册
搜索
热搜: 变频器 PLC 伺服
查看: 1502|回复: 0
打印 上一主题 下一主题

HINET智能网关如何与plc控制器连接

[复制链接]

58

主题

0

好友

313

积分

中级会员

Rank: 3Rank: 3

跳转到指定楼层
楼主
发表于 2016-5-25 15:49:48 |只看该作者 |倒序浏览

HiNet智能网关与控制器端的连接有两种方式,一种是以太网连接方式,一种是串口连接方式,具体如下:

1、HiNet智能网关LAN口的设置,实现HiNet智能网关与PLC等控制器的网络通讯;

2、HiNet智能网关COM口的设置,实现HiNet智能网关与PLC等控制器的串口通讯(该处串口主要针对MODBUS通讯协议的控制器)。

  HiNet 智能网关与控制器的连接

1、以太网通讯方式,LAN口设置

LAN口的设置主要是实现网关与PLC等以太网控制器的通讯。配置方法如下:

1、使用直通网线将HiNet智能网关的LAN口与电脑相连;

2、给电脑添加192.168.1.X网段IP地址(网关默认IP为192.168.1.1);

3、在IE浏览器中输入192.168.1.1;

4、出现登陆页面后,输入用户名和密码(默认用户名及密码均为 admin);

5、点击“网络”并点击LAN口配置下的“修改”

6、修改LAN口IP,使其与PLC等控制器保持同网段

注意:此处需保持IPV4网关空置


2、串口通讯方式,COM口设置

根据HiNet智能网关的不同型号,分别支持RS232,RS485,RS422等串口通讯接口。

具体如下:M111N/M111C/M111W支持RS232接口

M112N/M112C/M112W支持RS485接口

M113N/M113C/M113W支持RS422接口,客户可根据自己采购的型号进行对应。

具体配置如下:

1、进入”服务”下的“串口映射”菜单栏;

2、根据控制器的串口配置信息,调整“串口映射”配置,如波特率,数据位,停止位,数据校验。

注意:云服务器中“设备管理”菜单栏下的“设备接口”均需设置为1989。

3、配置完成后,点击保存,将压好的配置线插入HiNet智能网关的COM口。




您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

社区首页| 家园首页| 群组首页|我的微博|手机版|Archiver|caisg Inc.

GMT+8, 2024-9-29 15:22 , Processed in 0.071003 second(s), 18 queries .

Powered by Discuz! Templates yeei! © 2001-2011 Comsenz Inc.

回顶部