自动化论坛

 找回密码
 立即注册
搜索
热搜: 变频器 PLC 伺服
查看: 2780|回复: 0
打印 上一主题 下一主题

西门子工控机电网尖峰脉冲干扰的防治方法

[复制链接]

13

主题

0

好友

57

积分

注册会员

Rank: 2

跳转到指定楼层
楼主
发表于 2013-6-5 16:47:19 |只看该作者 |倒序浏览
         1 滤波法
  主要是采用电源滤波器滤除尖峰干扰。图1示出了典型的电源滤波器原理图。L1L2是绕在同一铁心上的共模轭流圈,对共模形式的干扰呈现很大的阻抗,而对工频和常模形式的干扰电感为零。因此对图2所示的形成常模形式的尖峰干扰无效。但电容C1C2C3却对其有一定的衰减。

  

  2隔离法

  采用11隔离变压器供电是传统的抗干扰措施,对电网尖峰脉冲干扰有很好的效果。它抗干扰的原理是原边对高频干扰呈现很高的阻抗,而位于原边、副边绕组之间的金属屏蔽层又阻隔了原、副边所产生的分布电容,因此原边绕组只有对屏蔽层的分布电容存在,高频干扰通过这个分布电容而被旁路入地。

  

  3吸收法

  吸收工控机电源进线上的尖峰脉冲采用TVS(Transient Voltage Suppressor)TVS又称TVP(瞬变电压抑制器)TVP是一种特殊的稳压二极管。当它的两端经受瞬间的高能量冲击时,它能以极高的速度把两端间的阻抗值由高阻抗变为低阻抗,吸收一个瞬间大电流,从而把它的两端电压箝制在一个预定的数值上,保护了后面的电路元件不受瞬态高压尖峰脉冲的冲击。正因为如此,其防雷效果也很好。它对于电网的尖峰脉冲电压和雷电叠加电压等等干扰超过其额定的VC数值量,都能有效的吸收

  

  4回避法

  就是拉专线供电方法。对于大型动力设备集中且干扰很大的工业现场,应当尽量少使用现场工频电源。采用非动力供电线路供电或者直接从非动力低压变压器"根部"拉专线供电的办法,避开大负荷动力线,减少电网干扰。这个方法很有效,尤其是尖峰脉冲干扰,在动力变压器根部明显减小,而在非动力变压器的低压输出根部,几乎不存在。这在很多工控制现场都很实用。

  

  5其它方法

  采用电源净化器、铁磁谐振交流稳压器、在线式UPS 等抗尖峰脉冲干扰效果都很好,只是体积大,价格贵。


本文发表于工控机价格http://www.nclanke.com/content/?419.html转载请申明


您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

社区首页| 家园首页| 群组首页|我的微博|手机版|Archiver|caisg Inc.

GMT+8, 2024-12-22 20:58 , Processed in 0.061425 second(s), 18 queries .

Powered by Discuz! Templates yeei! © 2001-2011 Comsenz Inc.

回顶部