关键词: 一、引言:风机水泵类负载多是根据满负荷工作需用量来选型,实际应用中大部分时间并非工作于满负荷状态。由于交流电机在工频情况下调速困难,实际应用中常用挡风板、回流阀或开/停机时间,来调节风量或流量,同时大电机在工频状态下频繁开/停比较困难,电力冲击较大,势必造成电能损耗和开/停机时的电流冲击。采用变频器直接控制风机、泵类负载是一种最科学的控制方法,当电机在额定转速的80%运行时,理论上其消耗的功率为额定功率的(80%)3,即51.2%,去除机械损耗、电机铜损、铁损等影响,节能效率也接近40%,同时也可以实现闭环PID恒压控制,节能效率将进一步提高。由于变频器可实现大的电动机的软停、软起,避免了启动时的电压冲击,减少电动机故障率,延长使用寿命,同时也降低了对电网的容量要求和无功损耗。为达到节能目的推广使用变频器已成为各地节能工作部门以及各单位节能工作的重点。 二、公司介绍:山东诸城市某热电有限公司是一家集发电、供热于一体的热电联产企业,成立于2003年3月,位于诸城市开发区横二路西首。主要从事火力发电、热力的生产、供应; 经过几年的发展与建设,公司已发展为诸城经济开发区恒阳热电、滨州金安、成武金安、青冈金安等多家控股公司。 三、应用现场及设备: 锅炉鼓风机 四、应用现场工艺要求: 根据现场工艺要求由上位机输出4~20mA电流信号给定变频器运行频率,然后变频器需要输出一路0~10V电压信号到上位机,显示电机实际运行的频率,0~50Hz对应上位机0~100的开度;输出一路4~20mA的电流信号到上位机,显示电机的运行电流。按钮控制电机的启停和变频器的故障复位,要有故障报警输出。 根据现场工艺要求由上位机输出4~20mA电流信号给定变频器运行频率,然后变频器需要输出一路0~10V电压信号到上位机,显示电机实际运行的频率,0~50Hz对应上位机0~100的开度;输出一路4~20mA的电流信号到上位机,显示电机的运行电流。按钮控制电机的启停和变频器的故障复位,要有故障报警输出。 利用欧科变频器多功能输入端子DI1设置正转,DI2设置故障复位,模拟量输入端子AI2接收4~20mA电流信号设定频率,模拟量输出端子AO1输出0~10V电压信号,端子功能设置为运行频率;AO2输出4~20mA电流信号,端子功能设置为输出电流,数字输出端子SPA故障输出,有报警信号时开路集电极输出信号。 五、参数设置 P01.01 | 1 | 端子控制运行 | P01.03 | 2 | AI2给定运行频率 | P01.11 | 30s | 加速时间 | P01.12 | 30s | 减速时间 | P06.00 | 1 | DI1正转 | P06.01 | 7 | DI2故障复位 | P06.14 | 2.0V | AI2输入4~20mA信号 | P08.00 | 3 | SPA故障输出 | P08.03 | 0 | AO1输出运行频率 | P08.08 | 3 | AO2输出运行频率 | P08.09 | 2.0V | AO2输出4~20mA信号 |
此工况变频器的日常保养和维护、注意事项等: 1、 注意控制柜的散热; 2、 定期清理清理变频器的灰尘; 3、 变频器、机械、电机应有良好的接地; 4、 信号线与动力线应分开走线,必要时垂直走线,避免相互干扰; 5、 上位机如果接收到的信号误差较大时考虑加装信号隔离装置; |