变频器周边器件主要包括线缆、接触器、空开、电抗器、滤波器、制动电阻等。变频器周边器件的选择是否正确、合适,也直接影响着变频器的正常使用和变频器的使用寿命,所以我们在选择了变频器后,也必须正确的选择它的周边器件。下面我们就变频器周边设备选择的注意事项做简要的说明。

1、进线断路器的设置和选择

在变频器电源侧,为保护原边配线,请设置用配线用断路器。断路器的选择取决于电源侧的功率因素(随电源电压、输出频率、负载而变化)。其动作特性受高频电流影响而变化,有必要选择大容量的。

2、进线接触器

变频器没有进线接触器可以使用。进线接触器可进行停止操作,但这时变频器的制动功能将不能使用。

3、电机侧接触器

变频器和电机间若设置接触器,原则上禁止在运行中切换。变频器运行中接入时,会有大冲击电流,因此变频器过电流保护动作。

为了和电网切换而设置接触器时,务必在变频器停止输出后进行切换,并合适地使用速度搜寻功能。

4、热继电器的设置

为防止电机过热,变频器有电子热保护功能。

但一台变频器驱动多台电机及多级电机时,请在变频器和电机间设置热继电器。(http://www.diangon.com版权所有)热继电器在50Hz设定为电机铭牌的1倍,60Hz时设定为1.1倍。

5、功率因数的改善

改善功率因数,可在变频器进线中插入交流电抗器或在直流回路中加直流电抗器。

变频器输出侧接改善功率因数的电容滤波时,有因变频器输出的高频电流造成破损和过热的危险,另外会使变频器过电流,造成电流保护发生,请不要接电容滤波器。

6、关于电波干扰

变频器的输出(主回路)中有高频成分,对变频器附近使用的通信器械(如AM收音机)会产生干扰。此时可以安装滤波器,减少干扰。另外,还可将变频器和电机及电源配线套上金属管接地,也是有效的。

7、功率电缆的线径和配线距离

变频器和电机间配线距离较长时(特别是低频输出时),由于电缆压降会引起电机转矩下降;应用充分粗的电缆配线;操作器装在别处时,请使用专用的连接电缆;远程操作时,模拟量、控制线和变频器间的距离应控制在50米以内;控制信号妥善屏蔽接地。