请选择 进入手机版 | 继续访问电脑版
我的微博

自动化论坛

 找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

新浪微博账号登陆

只需一步,快速开始

搜索
热搜: 变频器 PLC 伺服
查看: 7168|回复: 0

抑尘车-丹佛斯变频器维修

[复制链接]

0

主题

0

好友

6

积分

版主

Rank: 7Rank: 7Rank: 7

发表于 2019-4-26 19:31:01 |显示全部楼层
本帖最后由 qiuzhu 于 2019-4-26 21:00 编辑

变频器型号:  FC301P18KT4E66H2XGCXXXSXXXXAXBXCXXXXDX
故障:           
上电无显示
检测结果:     整流模块炸、IGBT模块炸。
原因分析:    因变频器输出端子的电机线没接,变频器工作时会大电流流过端子,端子就会产生电弧发热,导致端子烧坏。随                         着端子的松动,浪涌电流也随之增加,当浪涌电流超过模块额定电流时,模块就会被击穿。
使用环境:    由车载发电机供电,电压波动较大;外挂在车上(大阳晒雨淋);振动大,没做减振措施。
技术交流:     吴一帆 13713933782

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册 新浪微博账号登陆

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册 新浪微博账号登陆

社区首页| 家园首页| 群组首页|我的微博|手机版|Archiver|caisg Inc.   

GMT+8, 2019-11-18 09:21 , Processed in 0.068483 second(s), 26 queries .

Powered by Discuz! Templates yeei! © 2001-2011 Comsenz Inc.

回顶部