新型隔离变送器应用:电桥、位移等无源型传感器的隔离配电
导读:无源型信号隔离器本身无需外接电源,其工作是依靠传感器、PLC、DCS、FCS等传递的信号中分出电能量来工作的.工业现场传感器与仪器仪表、PLC、等控制系统经常由于系统干扰、有源信号、无源信号、有源负载、无源负载的信号冲突和阻抗匹配问题而无法正常工作,正确选择隔离放大器能有效解决这些问题。
关键词:电桥 电桥信号 电桥电路 电桥检测 电位器 电位器电路 位移电位器
一、无源型传感器电压信号隔离变送器:ISO V-4-20mA
ISO V-4-20mA是一种无源型电压信号隔离变送器。无需外接辅助电源,适用于位移传感器电压信号输入,输出端从PLC、DCS信号端口获取电源并采集信号,向输入端提供5V(3mA)隔离配电电源,可作为基准。
图1和图2:无源型电压隔离变送器(ISO V-4-20mA)无需单独供电电源,从PLC、DCS信号端口获取电源并采集信号。向输入端提供5V(3mA)隔离配电电源,给位移、电位器传感器或电桥电路作为前置基准电路。
ISO V-4-20mA采用磁电隔离方式,温度系数好且性能稳定。全量程范围内精度、线性度误差:< 0.2%
ISO V-4-20mA 典型应用:
电桥(称重)检测传感器电压信号隔离配送典型应用
二线制电压信号传感器隔离配电典型应用
1、两线制无源型传感器电流环路隔离器(输入回路馈电控制型):ISO 4-20mA
ISO 4-20mA是两线制4-20mA电流环路隔离器。它无需外部供电,在传感器、PLC等传递信号回路中取得能量,两线制4-20mA有源信号输出。
ISO 4-20mA采用磁电隔离方式,温度系数好且性能稳定。全量程范围内精度、线性度误差:< 0.2%
ISO 4-20mA典型应用传感器有电源供电,产生4-20mA电流环路。4-20mA隔离器(ISO 4-20mA)从传感器工作回路中获取能量,经过隔离后输出有源4-20mA信号。
传感器输出两线制(有源)信号隔离后接(无源)负载
2、两线制无源型传感器隔离配电器(输出回路馈电控制型):ISO 4-20mA-F
ISO 4-20mA-F是一种两线制无源型4-20mA隔离配电器。从PLC、DCS信号端口获取电源(输出回路馈电)并采集信号,给两线制无源型传感器、两线制仪表隔离配电。 ISO 4-20mA-F采用磁电隔离方式,温度系数好且性能稳定。全量程范围内精度、线性度误差:< 0.2%
ISO 4-20mA-F典型应用4-20mA隔离配电器(ISO 4-20mA-F)和传感器(Sensor)都无需单独供电电源,从PLC、DCS信号端口获取电源并采集信号进行隔离后给传感器、两线制仪表配电,环路采集4-20mA信号。
通过回路馈电两线制无源型传感器(无源)信号接(有源)负载
3、有源型传感器信号隔离控制器(输出回路馈电控制型):ISO 4-20mA-E
ISO 4-20mA-E是一种有源型传感器4-20mA隔离控制器。从PLC、DCS信号端口获取电源并采集信号,与传感器输出有源4-20mA信号经隔离控制输出环路电流和接口的匹配,解决输入输出电源冲突问题。
ISO 4-20mA-E采用磁电隔离方式,温度系数好且性能稳定。全量程范围内精度、线性度误差:< 0.2%
ISO 4-20mA-E典型应用:4-20mA隔离控制器(ISO 4-20mA-E)无需单独供电电源,从PLC、DCS信号端口获取电源并采集信号。将有源输入的4-20mA转换成无源输出,完成信号隔离和环路接口的匹配,解决输入输出电源冲突问题。
有源型传感器输出(有源)信号控制(有源)负载
|