自动化论坛

 找回密码
 立即注册
搜索
热搜: 变频器 PLC 伺服
查看: 2178|回复: 0
打印 上一主题 下一主题

两线制无源型4-20mA信号隔离器应用图

[复制链接]

18

主题

0

好友

571

积分

高级会员

Rank: 4

社区QQ达人

跳转到指定楼层
楼主
发表于 2014-4-11 15:21:24 |只看该作者 |倒序浏览
本帖最后由 szsunyuan 于 2014-4-11 15:36 编辑

概述:
      无源意为没有源头。在电子方面,无需能源(辅助电源)的器件称为无源器件。ISO系列两线制无源型信号隔离器本身无需外接电源,其工作是依靠传感器、PLC、DCS、FCS等传递的信号中分出电能量来工作的。
    两线制无源型信号隔离器的工作原理是首先将传感器、仪器仪表、PLC等发送与接收的标准信号或温度、位移、频率、转速等专用信号通过半导体器件进行调制,再由光感或磁感器件进行隔离转换变送,然后进行解调还原成精度、线性度一致的原有信号或变换成其它信号。工业现场传感器与仪器仪表、PLC、等控制系统经常由于系统干扰、有源信号、无源信号、有源负载、无源负载的信号冲突和阻抗匹配问题而无法正常工作。正确选择两线制无源型信号隔离器能有效解决这些问题

1、两线制无源型电流环路隔离器:ISO 4-20mA
      ISO 4-20mA是两线制4-20mA电流环路隔离器。它无需外部供电,在传感器、PLC等传递信号回路中取得能量,两线制4-20mA有源信号输出。
图1:传感器有电源供电,产生4-20mA电流环路。4-20mA隔离器(ISO 4-20mA)从传感器工作回路中获取能量,经过隔离后输出有源4-20mA信号。
ISO 4-20mA采用磁电隔离方式,温度系数好且性能稳定。全量程范围内精度、线性度误差:< 0.2%
ISO 4-20mA典型应用图:


图1:传感器输出两线制(有源)信号隔离后接(无源)负载: ISO 4-20mA

2、两线无源隔离配电器:ISO 4-20mA-F
      ISO 4-20mA-F是一种两线制无源型4-20mA隔离配电器。从PLC、DCS信号端口获取电源并采集信号,给两线无源传感器、两线制仪表隔离配电。
图2:4-20mA隔离配电器(ISO 4-20mA-F)和传感器(Sensor)都无需单独供电电源,从PLC、DCS信号端口获取电源并采集信号进行隔离后给传感器、两线制仪表配电,环路采集4-20mA信号。
ISO 4-20mA-F采用磁电隔离方式,温度系数好且性能稳定。全量程范围内精度、线性度误差:< 0.2%
ISO 4-20mA-F典型应用图

图2:两线制无源型传感器(无源)信号接(有源)负载: ISO 4-20mA-F

3、两线无源隔离控制器:ISO 4-20mA-E
    ISO 4-20mA-E是一种两线制无源型4-20mA隔离控制器。从PLC、DCS信号端口获取电源并采集信号,传感器输出有源4-20mA信号经隔离控制输出环路电流和接口的匹配,解决输入输出电源冲突问题。
图3:4-20mA隔离控制器(ISO 4-20mA-E)无需单独供电电源,从PLC、DCS信号端口获取电源并采集信号。将有源输入的4-20mA转换成无源输出,完成信号隔离和环路接口的匹配,解决输入输出电源冲突问题。
ISO 4-20mA-E采用磁电隔离方式,温度系数好且性能稳定。全量程范围内精度、线性度误差:< 0.2%
ISO 4-20mA-E典型应用图:



  
图3:两线制传感器输出(有源)信号控制(有源)负载:ISO 4-20mA-E

4、两线无源隔离调理器:ISO 4-20mA-P

      ISO 4-20mA-P是一种两线制无源型4-20mA隔离调理器。无需外接辅助电源,从PLC、DCS信号端口获取电源并采集信号,与传感器信号隔离和环路接口的信号进行调理匹配,解决输入输出信号、电源冲突问题。
图4:4-20mA隔离调理器(ISO 4-20mA-P)无需单独供电电源,从PLC、DCS信号端口获取电源并采集信号。将有源输入的4-20mA转换成无源输出,完成信号隔离和环路接口的匹配,解决输入输出电源冲突问题。
ISO 4-20mA-P采用光电耦合隔离方式,因此有较好的空间干扰抑制特性。全量程范围内精度、线性度误差:< 0.5%
ISO 4-20mA-P典型应用图:


图4:两线制传感器输出(有源)信号调理匹配(有源)负载:ISO 4-20mA-P

5、无源型电压隔离变送器:ISO V-4-20mA

      ISO V-4-20mA是一种无源型电压信号隔离变送器。无需外接辅助电源,适用于位移传感器电压信号输入,输出端从PLC、DCS信号端口获取电源并采集信号,向输入端提供5V(3mA)隔离配电电源,可作为基准。
图5:无源型电压隔离变送器(ISO V-4-20mA)无需单独供电电源,从PLC、DCS信号端口获取电源并采集信号。向输入端提供5V(3mA)隔离配电电源,给位移、电位器传感器或电桥电路作为前置基准电路。
ISO V-4-20mA采用磁电隔离方式,温度系数好且性能稳定。全量程范围内精度、线性度误差:< 0.2%
ISO V-4-20mA典型应用图:


图5:无源型电压信号隔离变送器(有源)信号接(有源)负载: ISO V-4-20mA