欧科变频器的多种V/F曲线启动,让你爱不释手

[复制链接]

694

主题

1

好友

2641

积分

版主

Rank: 7Rank: 7Rank: 7

跳转到指定楼层
楼主
发表于 2014-7-10 16:01:18 |只看该作者 |倒序浏览

为了适应各种调速对象的特殊要求,欧科变频器内部设置了多组V/F曲线,便于对不同的应用对象,做适合的V/F曲线设定,避免了机器效率降低、电机发热等故障的产生,改善变频器的频率扭矩特性,以满足不同配套设备的要求。

V/F曲线示意图:

对于风机、水泵类负载,V/F曲线的设定情况比较复杂,以下给出几点V/F曲线设定原则作为参考。
(1)负载在最长期的负荷区运行时,电机功率因数应适中。功率因数过低,说明变频器输出电压过高,电机铁损大;功率因数过高,表明输出电压过低,电机铜损大,过载能力将变低。
(2)负载在最高负荷区运行时,电机电流不应超过电机在此转速下的长期运行允许电流,也不应超过欧科变频器变频器的额定电流。
(3)负载在所有负荷区运行均不能使电机温升超过允许值。
(4)能够满足起动要求。

              

当PO5.00=0时,直线V/F曲线。适合于普通恒转矩负载。

当PO5.00=1时,用户自定义曲线适用于分段恒转矩负载

当PO5.00=2~5时,1.2次幂到1.8次幂曲线适用于其它介质类液体负载;

当PO5.00=6时,2.0次幂V/F曲线。适合于风机、水泵等离心负载。