自动化论坛

 找回密码
 立即注册
搜索
热搜: 变频器 PLC 伺服
查看: 1517|回复: 0
打印 上一主题 下一主题

小小锅炉风机怎能难倒我欧科变频器

[复制链接]

694

主题

1

好友

2641

积分

版主

Rank: 7Rank: 7Rank: 7

跳转到指定楼层
楼主
发表于 2014-9-18 09:25:18 |只看该作者 |倒序浏览
引言:

      在我国各行各业的各类机械与电气设备中与风机配套的电机约占全国电机装机量的60%,耗用电能约占全国发电总量的三分之一。特别值得一提的是,大多数风机在使用过程中都存在大马拉小车的现象,加之因生产、工艺等方面的变化,需要经常调节气体的流量、压力、温度等;许多单位仍然采用落后的调节挡风板或阀门开启度的方式来调节气体的流量、压力、温度等。这实际上是通过人为增加阻力的方式,并以浪费电能和金钱为代价来满足工艺和工况对气体流量调节的要求。这种落后的调节方式,不仅浪费了宝贵的能源,而且调节精度差,很难满足现代化工业生产及服务等方面的要求,负面效应十分严重。随着近十几年变频技术的不断完善、发展。变频调速性能日趋完美,已被广泛应用于不同领域的交流调速。为企业带来了可观的经济效益,推动了工业生产的自动化进程。

应用现场及设备


应用现场工艺要求:
现场要求风机软起,能有效保护电机等开关元件,提高效率,节约电能!

利用产品的何种功能解决此应用要求:

从流体力学原理得知,风机风量与电机转速功率相关:风机的风量与风机(电机)的转速成正比,风机的风压与风机(电机)的转速的平方成正比,风机的轴功率等于风量与风压的乘积,故风机的轴功率与风机(电机)的转速的三次方成正比(即风机的轴功率与供电频率的三次方成正比):请看风机定律

频率f(Hz)
转速N%
流量O%
扬程H%
轴功率P%
节电率
50
100%
100%
100%
100%
1.             00%
45
90%
90%
81%
1.             9%
1.             10%
40
80%
80%
64%
1.             2%
1.             80%
35
70%
70%
49%
1.             3%
1.             70%
30
60%
60%
36%
1.             6%
1.             40%
25
50%
50%
25%
1.             5%
1.             5%
电气接线图,参数设置:
接线图如下:

参数设置如下:

相关参数
参数设置
说明
P01.01
1
端子控制
P01.03
1
AI1设定
P01.11
30
加速时间
P01.12
30
减速时间
P02.05
1
自由停车
P06.02
7
故障复位
P02.00
2
转速追踪
此工况变频器的日常保养和维护、注意事项等:
1.注意环境温度,周围空气要流通,确保变频器散热要良好。
2.防止灰尘、粉尘的进入,腐蚀变频器里面的元件。
3.注意雨天防水漏入、流入设备内部,造成变频器短路
4. 定期清理变频器风道,保证变频器通风良好
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

社区首页| 家园首页| 群组首页|我的微博|手机版|Archiver|caisg Inc.

GMT+8, 2024-7-1 12:23 , Processed in 0.061230 second(s), 18 queries .

Powered by Discuz! Templates yeei! © 2001-2011 Comsenz Inc.

回顶部