发表于 2014-10-20 10:29:21 |只看该作者 |倒序浏览

引言:    

      随着我国建筑业和汽车制造业的发展,钢化玻璃产业也得到了非常大的发展,无论是配方工艺还是制造工艺都得到了较大提高,较大程度上由国产取代进口钢化玻璃,同时在玻璃生产设备上也是较大程度的应用国产自动化设备或者进行国产自动化设备进行改造。


应用现场及设备:

应用现场工艺要求:

鼓风机控制是玻璃钢化的重要环节,其对玻璃钢化质量有直接影响,钢化时要求冷却区的风量、风压能在短时间内迅速建立,充分冷却以达到钢化效果。变频器加速时间过长,风压建立慢将会造成玻璃制品钢化不完全而影响产品质量,但变频器加速时间过短又很容易引起变频器过流保护,鼓风机变频器就要选用恒转矩型或加大功率等级,在调试时如果变频器在启动时间内启动困难则可适当提前风机变频器的启动时间以满足工艺要求。


利用何种功能解决此应用要求:

      利用欧科变频器PT200系列大功率恒转矩负载变频器利用微机输出0—10V的信号到变频器的端子来调节频率,控制风机的转速,用面板来控制变频器的启动和停止。


电气接线图,参数设置:

接线图

参数设置如下表

相关参数
参数设置
说明
P01.01
1
端子控制
P01.03
1
AI1设定
P01.11
60
加速时间
P01.12
60
减速时间
P02.05
1
自由停车
P06.00
1
运行
P06.01
7
复位
P02.00
2
转速追踪
P08.02
3
故障输出

此工况变频器的日常保养和维护、注意事项等:

1.需要用户经常清理灰尘;

2.夏季注意通风降温或者增加降温风扇,以确保生产。