1、两台康明斯发电机组并机使用的条件是什么?用什么装置来完成并机工作?
答:并机使用的条件是两台机瞬间的电压、频率、相位相同。俗称“三同时”。用专用并机装置来完成并机工作。一般建议采用全自动并机柜。尽量不用手动并机。因为手动并机的成功或失败取决于人为经验。笔者以20多年从事电力工作的经验斗胆放言,柴油发电机手动并机的可靠成功率等于0。决不能以市电大电源系统可用手动并机的概念来套用小电源系统,因为二者的保护等级完全不一样的。
2、操作电工接手康明斯柴油发电机组后,首先要核实哪三条要点?
答:1)核实机组的真实有用功率。然后确定经济功率,及备用功率。核定机组真实有用功率的方法为:柴油机12小时额定功率乘以0.9得出一个数据(kw),若康明斯发电机额定功率小于或等于该数据,则以发电机额定功率定为该机组真实有用功率,若发电机额定功率大于该数据,则必须用该数据作为机组的真实有用功率。
3、康明斯发电机失磁应怎么处理?
答:康明斯发电机长时间不用,导致出厂前含在铁芯中的剩磁失去,励磁线圈建立不起应有的磁场,这时发动机运转正常但发不出电,此类现象新机。或长期不用的机组较多。
处理方法:1)有励磁按钮的按一下励磁按钮,2)无励磁按钮的,用电瓶对其充磁,3)带一个灯泡负荷,超速运转几秒钟。
4、UPS与康明斯发电机如何功率配套,才能保证UPS输出稳定?
答:1)UPS一般用视在功率KVA表示,先把它乘0.8换算成与发电机有功功率一致的单位KW。
2)若采用一般发电机,则以UPS的有功功率乘以2来确定所配康明斯发电机功率、即发电机功率为UPS功率的二倍。
3)若采用带PMG(永磁机励磁)康明斯发电机,则以UPS的功率乘以1.2来确定康明斯发电机功率、即发电机功率为UPS功率的1.2倍。
东莞发电机维修,康明斯发电机、发电机维修、发电机保养、东莞发电机、康明斯柴油发电机、东风康明斯、发电机原理找星火,网址:http://www.singfo.cn 详情请点击:http://www.singfo.cn/knowledge/show1690.html
|