自动化论坛

 找回密码
 立即注册
搜索
热搜: 变频器 PLC 伺服
查看: 2157|回复: 0
打印 上一主题 下一主题

欧科变频器在机械手上的配套应用

[复制链接]

694

主题

1

好友

2641

积分

版主

Rank: 7Rank: 7Rank: 7

跳转到指定楼层
楼主
发表于 2014-10-16 10:25:40 |只看该作者 |倒序浏览

引言:

      随着制造业的自动化程度越来越高,越来越多的行业使用机械手。机械手一般作为其他设备的辅助设备,如码坯机别名:砖机(机械手) 自动码坯机,主要适用于一次码烧隧道窑中的砖坯自动码放,本机采用较先进的PLC集中控制。机械手的动力分为电动和气动两个部分,电动部分用于驱动机械手臂在基座上的往返动作,一般采用高、低两段速实现,要求运行稳定,停止位置精确,不能超出限位;气动部分控制机械手的抓取动作。行走旋转采用变频控制升降,具有高效节能,维护简单,成本低廉,运行可靠等特点,全自动码坯系统代表着目前国际最先进水平。


应用现场及设备:

应用现场工艺要求:

      行走旋转采用变频控制,机械手的动力分为电动和气动两个部分,电动部分用于驱动机械手臂在基座上的往返动作,一般采用高、低两段速实现,要求运行稳定,停止位置精确,不能超出限位;气动部分控制机械手的抓取动作。电气部分采购变频器控制,要求如下:

1. 加减速平滑且时间较短;

2. 正反转无冲击,平滑切换;

3. 运行平稳,无冲击和抖动;

4. 精确停车。

利用何种功能解决此应用要求:

      结合机械手的工艺要求及对电气控制精度的要求,选用欧科传动PT200系列变频器,以欧科变频器特有的加减速与多段速关联功能,与PLC控制程序配合,可平稳的实现多段速加减速切换,保证机械手在行走运动中更平稳和停止更精确。


电气接线图,参数设置:

接线图

参数设置如下表

P01.01
1
端子控制运行
P01.08
50
上限频率
P01.09
10
下限频率
P01.11
30s
加速时间
P11.00
6%
1段速
P11.01
12%
2段速
P01.03
4
多段速运行设定

此工况变频器的日常保养和维护、注意事项等:

1. 变频器的控制回路的控制线必须采用屏蔽线并且远离主回路接线,屏蔽线仅一端接地;

2. 为防止意外事故发生,接地端子E 必须可靠接地(接地阻抗应在100 赘以下),否则会有漏电状况发生;

3. 电机容量应等于或小于变频器容量;

4. 主回路配线时,其线径规格的选择请按照国家电工法规有关规定进行;

5. 为尽量减少电磁干扰的影响,电磁接触器要远离变频器,或加装浪涌吸收装置;

6. 勿将交流输入电源R\S\T端子接到变频器输出端子U\V\W。