第一个问题:动作时间的问题,我想是这样啊,备自投、ATS、欠压保护、失压保护四者不是一个领域的东西,讨论他们的动作时间只能分别讨论。备自投的动作时间是和供电公司的电网进行配合的,这里所说的动作时间是整定时间,整个的动作还有包含断路器动作时间、继电器动作时间,辅助开关的接点动作时间等等因素,ATS如果没有整定功能电压低至接触器的线圈保持值就会发生动作,如果是先进的和备自投的原理差不多。欠压和失压保护一般用于电动机的保护,有些电容器也需要失压保护,一般失压保护的定值为0.5秒。