自动化论坛

 找回密码
 立即注册
搜索
热搜: 变频器 PLC 伺服
查看: 4681|回复: 1
打印 上一主题 下一主题

备自投、ATS、欠压保护、失压保护之间配合的问题如何更佳?

[复制链接]
回帖奖励 9 金钱 回复本帖可获得 1 金钱奖励! 每人限 1 次(中奖概率 50%)

29

主题

0

好友

76

积分

注册会员

Rank: 2

跳转到指定楼层
楼主
发表于 2013-3-21 17:11:40 |只看该作者 |倒序浏览
第一个问题:动作时间的问题,我想是这样啊,备自投、ATS、欠压保护、失压保护四者不是一个领域的东西,讨论他们的动作时间只能分别讨论。备自投的动作时间是和供电公司的电网进行配合的,这里所说的动作时间是整定时间,整个的动作还有包含断路器动作时间、继电器动作时间,辅助开关的接点动作时间等等因素,ATS如果没有整定功能电压低至接触器的线圈保持值就会发生动作,如果是先进的和备自投的原理差不多。欠压和失压保护一般用于电动机的保护,有些电容器也需要失压保护,一般失压保护的定值为0.5秒。
更多的专业问答来源于“一览业问开关”

0

主题

0

好友

194

积分

禁止发言

沙发
发表于 2013-3-27 14:23:41 |只看该作者

回帖奖励 +1 金钱

提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

社区首页| 家园首页| 群组首页|我的微博|手机版|Archiver|caisg Inc.

GMT+8, 2024-12-23 10:44 , Processed in 0.068249 second(s), 18 queries .

Powered by Discuz! Templates yeei! © 2001-2011 Comsenz Inc.

回顶部