引言:

      造纸企业是高耗能企业,据统计,每吨纸耗能都在500KWh以上。水力碎浆机是制浆造纸工业中最常用的碎浆设备之一,主要碎解浆板、废旧书本、废旧纸箱等。水力碎浆机是耗电非常高的一些单体设备,其最大的缺点是耗能高,生产能力相对较小,工作效率低。在目前的造纸装备中,水力碎浆机有立式和卧式,单转盘和双转盘,间歇操作和连续操作等不同形式。本文主要阐述昆明某造纸厂车间应用变频节能技术对水力碎浆机进行改造的情况。

立式水力碎浆机主要组成和工作原理:

      立式水力碎浆机主要结构有槽体、转子(叶轮)、底刀环和电机等。一般转盘的圆周速度为1000m/min,槽体直径为1—6m。我国目前水力碎浆机的容积有1—30立方等多种型号。

工作原理:

      启动电机,叶轮开始转动,槽体中的浆料沿着轴线中心吸入,从圆周高速抛出,形成剧烈的湍流循环。由于叶轮翼的撕扯及不同速度的浆流层的相互濡动,产生一种巨大的摩擦作用,使浆料在湿态中强烈疏解、分离纤维,同时纤维束又在叶轮与筛板的间隙中互相摩擦,增加纤维化的作用。

应用现场工艺要求:

1、电机为200KW6极电机,额定电流为383.9A,因此电机直接启动电流比较大,加上造纸厂其它用电负载,电流远远超过该厂变压器的负荷,因此需要降低电机的启动电流使电流低于变压器负荷,保证其它用电设备正常工作。

2、电机工作在50HZ时搅拌叶转动速度过快会导致加工液体飞溅出缸体,对生产及周边环境造成安全隐患及污染,因此必须使电机工作在适当的生产速度,符合生产要求。


对立式水力碎浆机进行变频改造:

      通过对现场的勘查,为满足现场应用要求,根据现场设备生产应用的实际需要,选择我司PT200-220G/250P-3型号变频器驱动电机。变频器驱动电机时启动电流小,从而避免电机启动电流过大造成电网负担以及影响其它设备的正常工作,也减轻了工频启动时机械上的冲击,提高设备的使用寿命;利用欧科PT200变频器多功能输入端子DI2控制变频器启停,使用模拟量输入端子AI1根据生产需要对电机进行调速,接线图如下:


通过加装变频器后,用户使用后的收益:

1.采用变频控制解决了原来传统的星-三角启动所引发的一系列问题,经过测算综合节电效率高达25%以上。由于变频器对电机起到软启动作用,极大减少电机启动对电网的冲击。

2.采用变频控制后,电机浆泵的转速下降,轴承.等机械部分磨损降低,泵端密封系统不易破坏,机泵的故障大为降低,维修工作量也随之减少。