引言:

      中央空调系统现代工矿企业及生活环境改善方面极为普遍,此生活环境是生产工序中必须的,所谓人造环境,是温度要求,还有湿度、洁净度等。中央空调系统,目是提高产品质量,提高舒适度,集中供冷供热效率高,便管理,节省投资等原因,几乎工矿企业、高层商厦、商务大楼、会场、剧场、办公室、图书馆、宾馆、商场、超市、酒店、娱乐场、体育馆等中大型建筑上都采用中央空调,是用电大户,几乎占了用电量60~70%,加之目前各生产、服务业竞争激烈,多数企业利润空间不够理想因此电能费用的控制显然已经成为经营管理者所关注的问题所在。故节约低负荷时压缩机系统和水系统的消耗的能量,具有很重要的意义。所以,随着负荷变化而自动调节变化的变频空调水系统和自适应智能负荷调节的压缩机系统应运而生,并逐渐显示其巨大的优越性,而且得到越来越多的被广泛推广与应用。采用变频调速技术不仅能使空调系统发挥更加理想的工作状态,更重要的是通常其节能效果高达30%以上,中央空调是用电大户,亦是节电大户,是节能降耗、降低成本关键,不可等闲视之。


应用现场及设备:


应用现场工艺要求:

      中央空调是最大需要冷(热)量再加10~20%来设计一般富余度较大,负荷率β正常最大可能亦是有70~80%许,节电潜力较大而运行时冷冻水、冷却水回收温度大都亦过低运行,这就造成能量浪费。目前不少单位都已采用变频调速,但仍有不少单位未做到经济运行,我们建议应及早采用这一新技术应用,肯定对用户有较大收益。

      首先由温度变送器(型号为4-20MA,-10—100℃)检测到出水管及入水管两侧的水温,以4-20MA信号的形式传送到温差表,检测当前温度,再由温差表输出4—20MA信号到变频器,给定当前频率,即由出水管则的温度来调节泵的工作排量,控制电机的转速。


利用产品的何种功能解决此应用要求:

      欧科变频器PT200系列均内置PID 调节器,温度时检测总管压力并转化为模拟量信号(0-10V或者0-20mA),直接送入变频器模拟量输入口,设定给定温度PID参数值,变频器内置PID运算后控制输出频率。系统参数可在实际运行中调整,使系统控制响应趋于完整。可在不同的时段给定不同的压力值,既节能又能最好地满足终端用户对温度的要求。

.

电气接线图,参数设置:

      此工况选用通用变频器即可,温度采样信号转化为电流信号,通过外部端子输入到变频器,作为给定频率,温度的变化即可调节水泵的流量,当温度下降时,采样电流小,则给定频率小,减少水泵流量,当温度升高时,采样电流大,即给定信号增大,增大水泵的流量,起到控制的方式,水泵流量可调,起到节能的作用。


接线请看原理图:


此工况变频器的日常保养和维护、注意事项等:

1. 防止水滴进去变频器发生短路,损坏变频器。

2. 变频器控制柜要注意通风,防尘,保证变频器通风良好。

3. 定期清理维护变频器,延长变频器使用寿命。