自动化论坛

 找回密码
 立即注册
搜索
热搜: 变频器 PLC 伺服
查看: 2471|回复: 0
打印 上一主题 下一主题

plc型号那么多,如何解决管理难问题?

[复制链接]

58

主题

0

好友

313

积分

中级会员

Rank: 3Rank: 3

跳转到指定楼层
楼主
发表于 2016-6-22 17:49:20 |只看该作者 |倒序浏览

目前市面上的plc型号数不胜数,如西门子、三菱、AB、施耐德等,不同的plc串口类型也会有所差异,如何管理不同品牌,不同型号,不同接口类型的plc,成为很多企业头痛的一件事情,今天小编就来给你介绍一款产品——HINET智能网关及其管理平台,解决你不同接口设备管理难的问题。

一、HINET智能网关如何与不同类型的plc连接

了解过HINET网关的都知道,HINET具备多种通讯接口,那针对不同的接口,如何连接呢?

通讯接口大体可分为2大类,一类是以太网接口(即RJ45接口),一类是串口接口(具体有RS232/RS485/RS422等);

1、HINET智能网关与以太网接口设备的连接通讯;

HINET智能网关通过LAN口的设置主实现网关与以太网接口PLC的通讯。配置方法如下:

1、使用直通网线将HiNet智能网关的LAN口与电脑相连;

HINET智能网关与欧姆龙以太网接口plc连接通讯

2、给电脑添加192.168.1.X网段IP地址(网关默认IP为192.168.1.1);

3、在IE浏览器中输入192.168.1.1;

4、出现登陆页面后,输入用户名和密码(默认用户名及密码均为 admin);

5、点击“网络”并点击LAN口配置下的“修改”

6、修改LAN口IP,使其与PLC等控制器保持同网段

注意:此处需保持IPV4网关空置

2、HINET智能网关与串口接口设备的连接通讯;

HiNet智能网关通过COM口的设置,实现HiNet智能网关与串口接口PLC的通讯(该处串口主要针对MODBUS通讯协议的控制器)。

根据HiNet智能网关的不同型号,分别支持RS232,RS485,RS422等串口通讯接口。

具体如下:M111N/M111C/M111W支持RS232接口

M112N/M112C/M112W支持RS485接口

M113N/M113C/M113W支持RS422接口,客户可根据自己采购的型号进行对应。

具体配置如下:

1、进入”服务”下的“串口映射”菜单栏;

2、根据控制器的串口配置信息,调整“串口映射”配置,如波特率,数据位,停止位,数据校验。

注意:云服务器中“设备管理”菜单栏下的“设备接口”均需设置为1989。


3、配置完成后,点击保存,将压好的配置线插入HiNet智能网关的COM口。

配置线
HINET智能网关与三菱串口接口plc连接通讯

二、企业如何通过HINET网络管理平台实现设备综合管理:

HINET网络管理系统平台提供一套由UDP+P2P构架的VPN通讯服务器,负责处理Hinet通讯网关的VPN接入服务。同时系统提供的B/S模式WEB系统可以灵活地管理和配置Hinet通讯网关。具体的功能介绍、操作说明和注册说明,小编已经在之前有介绍过,这里就不再赘述,具体可点击下面链接查看:

HINET网络管理系统平台企业账户功能功能介绍

HINET网络管理系统平台企业账户操作说明

HINET网络管理系统平台企业账户注册说明


您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

社区首页| 家园首页| 群组首页|我的微博|手机版|Archiver|caisg Inc.

GMT+8, 2024-11-17 13:55 , Processed in 0.067872 second(s), 18 queries .

Powered by Discuz! Templates yeei! © 2001-2011 Comsenz Inc.

回顶部