发表于 2016-11-30 10:38:44 |显示全部楼层
【需求描述①:佛山陈工】
我有三个FX3U,一个主站,两个从站。要实现无线N:N通讯,应该怎么下单,也就是说要买几个发射器,几个接受器,可以告诉我型号吗?
【达泰技术:无线PLC】
选择三菱PLC专用无线数据终端DTD435M2,数量3个。

【需求描述②:无锡匡工】
我现在有三菱PLC四台,有三台是移动的,我想做三菱 nn 的无线,PLC选配FX3U-485BD模块还是FX3U-485ADP 模块呢?
【达泰技术:无线PLC】
  用FX3U-485BD模块就可以了。

【需求描述③:QQ一叶斋】
你们无线终端可以实现三菱3U的并联通讯吗?
【达泰技术:无线PLC】
您是要实现哪一种方案:1 PLC与PC组态软件之间的;2 多台PLC相互之间的;3 PLC与触摸屏之间的无线通讯?
【QQ一叶斋】2,两台plc之间。
【达泰技术:无线PLC】 可以。采用NN协议,一主一从,选配2台DTD435M2即可。

【需求描述④:云南孙工】
有没有三菱485通讯的例程,N:N网的,还有无线通讯器的接线图。我想问一下,你发的程序为什么打不开?用的什么版本的编程软件?
【达泰技术:无线PLC】 GX-Develop

【需求描述⑤:QQ骄阳】
你好,我如果用DTD435M模块来实现两台三菱FX3G的PLC无线485通讯,中间通讯因故障或者距离原因中断后,距离合适或故障消除后能否自动恢复通讯?
【达泰技术:无线PLC】 可以,在设计产品时已经考虑到了,工业产品稳定是首要的。我们的产品都是配合PLC在工业环境使用的,与PLC是一个级别的,主要用于工业场合,在钢厂、变电站、污水处理厂等场合连续运行八年以上。
【需求描述⑥:东莞王工】
我想采用你家产品做三菱fx3u n:n的无线通讯用什么型号?能不能你们那边把程序写好发给我,主站M1到M15接通,从站M1到M15输出,从站M100-115接通,主站M100-M115输出。
【达泰技术:无线PLC】这个很简单,只需要在我们提供的例程中加入2条MOV指令就可以了。MOV K4M1 K4M1000;MOV K4M100 K4M1064。
在三菱PLC程序中,我们经常看到类似于K4M100,K7M500,K1X0,K2Y0等等写法,很多人不懂是什么意思,这里给做个解说:
KnM是指以M开始的连续4n个位。比如K4M100就是以M100开头的连续4*4=16个位址,也就是代表M100到M115。这16个位刚好是一个字的长度。
请注意N:N通讯协议共享寄存器分配(模式1)
主站:第0号,软元件(M)32点:M1000到M1031;
从站:第1号,软元件(M)32点:M1064到M1095;


由于文中不能添加下载链接,所以需要下载《三菱新型FX3UN-N协议无线通讯方案说明》编程说明。可以通过Q598075900索取源代码。

【方案说明】http://www.dataie.com/jszxshow260.html