一、引言:变频调速恒压供水技术以其节能、安全、供水高品质等优点,在供水行业得到了广泛应用。恒压供水调速系统实现水泵电动机无级调速,依据用水量的变化(实际上为供水管网的压力变化)自动调节水泵的运行频率,在用水量发生变化时保持水压恒定以满足用水要求,是当今先进、合理的节能型供水系统。欧科传动作为具有电机设计生产基础的变频器专业制造商,在恒压供水系统中得到广泛应用。 二、应用现场及设备
一、应用现场工艺要求:
现场要求实现恒定水压,水压可自由设定,波动范围小于0.01MPa,水源来自水箱,不影响公共管道水压,公共管道直接进入水箱,节电效果明显,不影响水泵使用寿命
二、利用产品的何种功能解决此应用要求:
欧科变频器PT200系列均内置PID 调节器,压力传感器即时检测总管压力并转化为模拟量信号(0-10V或者0-20mA),直接送入变频器模拟量输入口,设定给定压力值,PID参数值,变频器内置PID运算后控制输出频率。系统参数可在实际运行中调整,使系统控制响应趋于完整。当用水量小或者不用水的时候,水泵一直处于低速运转状况下,变频器自动开启智能休眠功能,水泵停止运转,当用水量加大,压力不够的情况时,变频器自动唤醒,水泵运行,这样大大增长水泵的使用寿命,更能有效的节约电能。
三、电气接线图,参数设置:
压力设定方法:P10.01=所需压力/压力表量程X100%
相关参数 | 参数设置 | 说明 | P01.01 | 1 | 端子控制 | P01.03 | 5 | PID控制 | P01.09 | 15 | 下线频率 | P10.01 | 50 | 压力设定 | P10.02 | 0 | 反馈信号选择AI1 | P10.05 | 0.2 | 积分时间 | P10.06 | 0.5 | 微分时间 | P10.08 | 0 | 压力偏差 | P14.00 | 1 | 停机运算 | P14.01 | 22 | 唤醒频率 | P14.02 | 10 | 唤醒延时时间 | P14.03 | 20 | 休眠频率 | P14.04 | 10 | 休眠延时时间 | P01.11 | 15 | 加速时间 | P01.12 | 15 | 减速时间 |
此工况变频器的日常保养和维护、注意事项等: 1)、 注意电磁干扰开,使动作迟缓,必须采取措施,所有控制线路最好采用屏蔽线,屏蔽线到变频器“GND”;变频器,电机良好接地 2)、 注意环境温度,周围空气要流通,确保变频器散热要良好。 3)、 防止灰尘、粉尘的进入,腐蚀变频器里面的元件。 4)、 注意防止水滴流入设备内部,造成变频器短路。
卢先生13534002641
|