发表于 2017-8-3 09:41:23 |只看该作者 |倒序浏览
这几年都做工业产品了,基本就没弄过民用,时间最近的就是2014年的一次,用的是LOGO!0BA6,还有几台西门子SIRIUS系列的接触器。
当时是接的石油大学的一个项目。应用背景是这样的,滨州无棣等地区有很多小区的变压器容量不足,平时居民用电高峰期电压过低,容易烧坏电视、冰箱等用电器。所以,滨州供电所找到石油大学,研究出一个低成本的升压方案。
控制的核心器件是一台升压变压器和一个LOGO!控制器,变压器为特殊定做,多抽头输出。
变压器原理图:


思路挺简单,就是利用LOGO!检测供电线路上的电压,供电线路用电压变送器取电压后,经过精密滤波、整流,与基准比较后,输出稳定的电压值。LOGO!检测电压低于某个阈值时,接通上一级升压输出,高于某个阈值时,接通下一级降压输出,主要由模拟量偏差值触发器实现回差的设置,升压电压一共分为5级投切。为了保护变压器,在每组投切输出时,用互锁电路断开其他等级的电压输出端。
LOGO!接线图:


主电路原理图:


LOGO!程序截图:


该设备在进行实地调试后,能够达到预期效果,可以及时进行升降压的切换。经过爬杆、测试等一系列艰苦的工作后,具体参数已经摸透,出厂时设置好升降压参数即可直接进行实际使用。