1 故障名称
        电机转停转。是指电机运行在矢量控制模式下,变频器检测出电机失步的时间长于 p2178 设定的值。
2 常见报警原因  
    2.1 参数设置问题
        通过 r1408.12 (p1745)激活了检测电机失步功能。
        参见: p2178 ( 电机失步延时 )
       励磁时间 (p0346) 太短。
       检查电流限值 (p0640, r0067, r0289)。如果电流极限太低,则驱动不能充分激磁。
    2.2 硬件问题
        检查电机电缆是否断开
        电机编码器故障
        功率器件故障
        功率单元 PM230、PM250、PM260 中是否存在主电源断相。
     2.3 负载或工艺引起
        负载重
        抱闸逻辑
3 常见处理方法
    3.1 参数设置问题
        执行电机数据检测和旋转检测 。
        检查转速设定值仍为零时,驱动是否会由于负载而堵转。如果是,通过 p1610 升高电流设定值。
    3.2 硬件问题
       检查电机电缆是否断开。
       检查编码器是否正常。
        检查功率器件故障。
        检查功率单元 PM230、PM250、PM260 中是否存在主电源断相。
    3.3 负载或工艺引起
        负载是否过重。
        机械抱闸是否 存在问题。