自动化论坛

 找回密码
 立即注册
搜索
热搜: 变频器 PLC 伺服
查看: 2550|回复: 0
打印 上一主题 下一主题

包装行业专机丨HLP-C150

[复制链接]

245

主题

0

好友

848

积分

实习版主

Rank: 7Rank: 7Rank: 7

跳转到指定楼层
楼主
发表于 2018-2-10 11:47:54 |只看该作者 |倒序浏览

  • 品牌:Holip-海利普
  • 型号:HLP-C150
  • 产品简介:HLP-C150系列是海利普针对包装市场设计的一款紧凑型包装行业专机,广泛应用食品包装及塑料包装等领域。
  • 产品说明:
  • 高可靠性
  • 长寿命设计
  • 严格的设计测试生产体系
  • 高环境适应性
  • PCBA 100% 涂层覆盖率
  • 风机可拆卸设计
  • 独立风道设计
    • 宽电压范围设计
    • 适应性中国用户的EMC特性
    • 优秀的用户友好性
    • 精准的速度控制
    • 多点的V/F曲线 ,提高了多种输出力矩,满足不同客户对不同场合的需求
    • 优秀刹车性能及过载能力
    • 技术参数
    • 项目
      说明
      规格
      输入电源
      电压

      单 / 三相 200~240V -20%~ + 10% ;

      三相 380~480V -20%~ + 10% ;

      频率
        48-62Hz;
      最大不平衡度
        3% ;
      输出电源
      输出电压
        三相0~ 100%输入电压;
      输出频率
        V/F : 0-400Hz

      IO板

      控制端子

      输入端子

      5个数字量输入端子(1路支持PWM信号输入);

      1个模拟量输入端子,支持接收电压或电流信号;

      输出端子

      1个继电器输出端子;

      1个模拟量输出端子;

      电源端子

        1路10V电源端子,最大输出电流10mA ;

      通讯端子
        1组通讯端子,最大波特率38400bit/s ;
      面板
      5位8段LED显示
        可显示频率、警报,状态等各种数据信息:
      指示灯
        指示灯FWD、REV、Hz、A、RPM显示变频器的各种状态;
      监视功能
        参考值,输出频率,反馈值,输出电流,直流母线电压,输出电压,输出功率, 输入端子状态,输出端子状态,模拟量输入值,模拟量输出值,历史1-10次故障记录和累计工作时间等;
      环境
      防护等级
      IP20;
      操作温度
      -10℃~50℃,40℃以上需降容使用;
      操作湿度
      5%-85%(95%时不结露);
      振动
      1.14g ;
      最大海拔
      1000m , 1000m以上需降档使用;
      电机线长度
      屏蔽线:5米;非屏蔽线:50米;
      其他
      直流电抗器
      无;
      制动单元

      220V/380V 1.5kW及以上机型内置制动单元;



      功能
      主要控制功能
      控制模式
      V/F ;
      起动转矩
      1 Hz 150%;
      过载能力
      150%额定输出电流(60s);
      频率
      2k~16kHz ;
      速度雖解析度
      数字:0.001Hz ,模拟:最大操作频率的0.5‰ ;

      开环转速

      控制精度

      30~4000rpm :误差 ±8 rpm ;
      控制命令来源
      操作面板,数字端子,通讯控制字;
      设定频率来源
      面板,模拟量,脉冲,PWM,通讯给定;
      加减速时间
      8组加减速时间0.05-3600.00S ;
      基本功能

      速度开环控制、过程闭环控制、转差补偿、转矩补偿、自动稳压功能、多点V/F曲线、PWM、加减速曲线、直流制动、交流制动、转速限制、电流限制、频率跟踪起动、自动复位再起动;

      应用功能

      点动控制、外控多段速、机械制动控制、不同段速配合不同加减速时间、计数器;

      保护功能

      电源缺相保护,欠压保护,过压保护,过流保护,过载保护,输出缺相保护,输出短路保护,输出接地保护,过热保护,按钮禁用,复制失效,面板通讯错误,参数只读,数值超出范围,不可在运行中执行;



      型号
      型号
      输入电源
      输入电流
      (A)
      输出电流
      (A)
      额定功率
      (kW)
      适用电机
      (kW)
      净重
      (kg)
      HLP-C1500D75211×200-240V50/60Hz 11.64.2 0.750.75 0.84

      HLP-C15001D521

      1×200-240V50/60Hz18.7 6.81.51.50.84
      HLP-C15002D221 1×200-240V50/60Hz25.39.22.22.20.84

      HLP-C1500D7523

      3×200-240V50/60Hz 6.7 4.2 0.750.75 0.84

      HLP-C15001D523

      3×200-240V50/60Hz 10.96.8 1.51.5 0.84
      HLP-C15002D2233×200-240V50/60Hz 14.79.22.22.20.84

      HLP-C1500D7543

      3×380-440V50/60Hz

      3.5 2.2 0.750.75  0.84  

      3×440-480V50/60Hz

      3.0 2.1
      HLP-C15001D543 3×380-440V50/60Hz5.9 3.7 1.51.5  0.84  
      3×440-480V50/60Hz 5.1 3.4

      HLP-C15002D243

      3×380-440V50/60Hz 8.5 5.3 2.22.2 0.84








本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

社区首页| 家园首页| 群组首页|我的微博|手机版|Archiver|caisg Inc.

GMT+8, 2024-11-23 01:56 , Processed in 0.066919 second(s), 19 queries .

Powered by Discuz! Templates yeei! © 2001-2011 Comsenz Inc.

回顶部