锅炉液位信号无线远传监测报警系统(福耀集团通辽有限公司项目简报)

★ 特别声明:文章及方案图片皆为达泰电子原创,如发现雷同文章,欢迎举报。

■ 客户需求及无线改造方案
用户欲将厂区内检测锅炉液位的流量计信号采集至约600米远的值班室内,锅炉的液位值实时在数显表上显示,并能够在指定液位值触发报警灯报警。由于厂区面积较大,厂房较多,若采用有线方式施工成本高,周期长,故考虑采用无线的方式完成两个分散区域模拟量数据的无线传输。

西安达泰电子PLC无线通讯专家团队给出了如下的解决方案
根据现场情况,PLC无线通讯专家决定在锅炉流量计旁安装一块DTD110FC——达泰无线模拟量传输器作为发射端采集锅炉液位信号;在值班室内安装一台DTD110FCY——达泰无线模拟量传输装置(配有数显表及报警灯)作为接收端,可在数显表上实时显示锅炉液位情况,并在指定液位值报警(该液位值由用户设定)。本方案自2015年起已使用至今,在工业环境下无线传输设备运行稳定可靠。
无线通讯方案示意图 ▼




■ 项目背景
福耀集团通辽有限公司位于中国东北部,地处中国硅砂产地内蒙古通辽市,是福耀集团的浮法玻璃生产基地,公司于1982年建成投产,是中国第二个浮法玻璃生产厂家。公司地理位置优越,有丰富的玻璃生产原料、燃料和便利的交通运输。
公司有两条浮法玻璃生产线,生产能力900吨/日,板面宽度3300mm,4300mm,可以生产4-15mm的浮法玻璃。产品质量符合GB11614-1999标准,并通过ISO9001:2000国际标准认证,产品可应用于建筑、汽车、制镜等。公司不断开拓市场,产品销往韩国、俄罗斯、香港、中东、北美、南美等国家和地区。



■ 无线方案的好处
1. 节省改造周期,无需大型施工:免除布线维护困扰,一天之内就可以轻松的完成改造并达到通讯稳定性要求。
2. 安装简单,无需编程:无线通讯终端只需要接入信号并供给电源即可开始使用。普通电工就可以完成安装。
3. 数据传输可靠,全数字无线加密传输:通讯协议进行了再次加密处理,确保数据的安全和可靠性。生产的产品通过ISO9001质量产品体系认证
4. 无运行费用,无需插卡:后期在使用过程中,不需要支付任何无线设备运营费用。
5. 完备的售后服务:具有20年工业现场调试经验的无线通讯专家团队,为产品提供可靠的技术支持与售后服务。

■ 产品介绍
   ◆达泰1系双向无线模拟量信号传输装置-DTD110FCY


达泰1系无线模拟量传输装置-DTD110FCY,可直接替代有线模拟量信号传输方式,实现4-20mA或0-5V电压信号的点对点无线传输功能。无线装置无需编程,运用全数字无线加密传输方式保证数据安全可靠,传输距离在3-10公里,后期无运行费用,配置防雨机箱,防护等级IP55。无线通讯装置发射端能够提供1-4路模拟信号输入(信道数可以定制),可以直接连接变送器,传感器,PLC等设备;接收端能够提供1-4路模拟信号输出(信道数可以定制),可以直接连接数显表,DCS,PLC等设备,发射端与接收端成套使用。在使用时,外接220V电源并接入对应信号线即可实现模拟量信号的无线通讯。

■ 成功案例
● 安徽马钢罗河矿业有限责任公司,现场(1AI/2DI)和PLC之间无线传输,100米
● 四川龙蟒钛业股份有限公司,30多台分布仪表4-20mA信号传输到不同DSC系统上,2公里
● 山西华瑞煤业有限公司,现场模拟量和PLC之间无线传输,300米
● 澳山西朔州煤矸石电厂,传感器和PLC模拟量无线传输,100米
● 平庄煤业(集团)有限责任公司,矿区各区域水池液位以及PLC和组态软件无线通讯,5Km
● 宁波金田铜业,给料车和地面PLC无线通讯,500米【点击进入方案】
● 国电南瑞科技股份有限公司,现场(8DI)到控制室8DO,6KM
● 国电电力大同第二发电厂,分布流量计信号无线采集,2KM【点击进入方案】
● 四川江油发电厂,输煤卸料车无线控制系统,300m【点击进入方案】
● 华润电力贺州分公司,电力仪表到DCS系统,2公里,2016
● 宝钢集团余能电厂,分布机组转炉煤气流量监测,1公里
● 江阴苏龙热电有限公司,装船机/卸船机与程控室无线传输,5km【点击进入方案】
● 衡水老白干酒业公司,两点水温信号无线传输到车间控制室,1公里
● 湖北艾尔啤酒有限公司 ,液位和数显表模拟量无线传输
● 大唐株洲热电厂,仪表信号无线通讯,1公里

■ 相关案例

详细方案说明及产品简介,请直接向技术人员索取资料
详细方案说明及详情方案+QQ 598075900 索取
其他工业无线方案设计咨询:18992829586 杨工(同微信)或 400-6961-022
关注微信公众号 DTD110HF 最新PLC无线应用方案更新


本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册

PLC无线通讯专家 13892831469
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

社区首页| 家园首页| 群组首页|我的微博|手机版|Archiver|caisg Inc.

GMT+8, 2024-3-29 07:06 , Processed in 0.070729 second(s), 20 queries .

Powered by Discuz! Templates yeei! © 2001-2011 Comsenz Inc.

回顶部