二次回路是高压设备的保护、控制、测量及光声信号以及连接的总称。回路通电和耐压试验是二次设备的两种检验方式。由于二次回路接线错踪复杂,进行试验应注意以下几个方面。
(1)试验之前,核对图纸和接线,确认所试回路与运行回路已无牵连,不会发生串电,应该断开的各连线接点均已断开或已采取措施。
(2)试验之前,应通知值班负责人和有关人员,停止被试回路上的其它工作,并对可能进入试验范围的各侧门道派人现场看守,防止外部人员触电。
(3)进行二次回路试验若需拆除互感器的保安接地点、二次工作接地和其它连线时,应逐一记录清楚,以防工作完毕恢复时发生遗漏、错接而造成二次设备性能改变以及出现隐蔽性缺陷。